Добрый день! Извините за столь поздний ответ. По вашему вопросу ("Скажите, пожалуйста, можно ли в образовательном учреждении на входе в здание использовать тепловую завесу? Если да, то какими нормативными актами руководствоваться при проверке пожнадзора?"), есть следующая информация:
СП 7.13130.2009
5.1 Температуру теплоносителя для систем отопления и теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок, кондиционеров, воздушно-тепловых завес и др. (далее - системы внутреннего теплоснабжения) по условиям обеспечения пожарной безопасности зданий следует принимать не менее чем на 20 °С ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в помещении.